您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 【最新案例】西门子Smart触摸屏与西门子200PLC的无线通讯

yaotou123

yaotou123   |   当前状态:在线

总积分:316  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-11-07

最后登录时间: 2021-07-03

空间 发短消息加为好友

【最新案例】西门子Smart触摸屏与西门子200PLC的无线通讯

yaotou123  发表于 2016/8/22 14:40:04      871 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、无线PPI网络组成

 

  在实际系统中,人机界面与PLC不在一起,中心计算机一般放置在控制室, 而PLC安装在现场车间,二者之间距离往往从几十米到几公里。 如果

布线的话,需要挖沟施工,比较麻烦,这种情况下比较适合采用无线通信方式。

 

PLC无线通信终端

 

   西门子PLC专用无线数据终端DTD434M,内嵌RS232/RS485双接口, DTD434M能与西门子PLC、组态软件、人机界面、触摸屏、智

  能仪表等工控产品组成无线测控网络,实现西门子无线PPI协议、无线MODBUS协议的组态,为工业测控领域提供了中短距离无线通信的

  低成本解决方案,大大节省了系统集成商现场调试和售后维修服务的费用。

  DTD434M工业级无线数据通信终端可以直接替代RS232\RS485等传统有线方案,彻底解决有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高难题。

  二、Smart Line触摸屏做为PPI通讯的主站

 PLC无线通信终端 

  (1) 安装触摸屏软件

  (2) 创建测试画面

  (3) 创建通讯连接

  (4) 选择设备进行传送

  (5) 进入触摸屏运行状态

    

  三、西门子PLC实现PPI从站

  

PLC无线通信终端

  (1) 测试IO: 当触摸屏上的M0.0按键按下时,Q0.1立即吸合,同时Q0.1的状态返回到触摸屏上;

    当PLC的I0.0-I0.3接通时,触摸屏界面上的I0状态灯也同时点亮。

  (2) 设置从站通信端口参数: 从站地址:2,波特率 :19200,通信方式:8 E 1

  (3) 下载S7_200测试程序:下载这个S7_200无线PPI程序(P0-19.2k).mwp程序到S7-200中。


  本方案附件

 

  (1) 西门子触摸屏SMART700-V3无线通讯程序

  (2) PLC测试程序S7_200无线PPI程序(P0-19.2k).mwp

  (3) 西门子Smart触摸屏与S7_200 的无线通讯实例.pdf

  (4) 西门子专用无线数据终端DTD434M使用说明.pdf

PLC无线通信终端

西门子SMART触摸屏与200PLC无线PPI方案资料下载.rar


1楼 0 0 回复
  • yaotou123

    yaotou123   |   当前状态:在线

    总积分:316  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-11-07

    最后登录时间: 2021-07-03

    空间 发短消息加为好友

    yaotou123   发表于 2016/8/25 15:22:50

    附件的解压密码:dataie 西安达泰电子PLC无线通讯专家团队,累计十四年业无线测控技术经验,随时为用户提供专业技术支持。   ◆【西安达泰提供】西门子Smart触摸屏与S7-200之间无线PPI通讯资料下载.rar   ◆【西安达泰提供】组态王与西门子PLC无线通信终端及方案.rar
    2楼 回复本楼

    引用 yaotou123 2016/8/25 15:22:50 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /