您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 从840DSL系统中上载PLC程序,出错

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

从840DSL系统中上载PLC程序,出错

wangchen  发表于 2016/8/24 17:44:58      2948 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

从840DSL系统中用STEP7上载PLC程序,传出的程序硬件组态中5槽CP 840D SL的IP地址变为192.168.0.1(应该是192.168.214.1),为只读文件,无法更改。请各位老师指教。
1楼 0 0 回复
  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/8/24 18:06:10

    你电脑中可能缺少某些软件包,我遇到过840DSL缺少 f-config 软件包时,IP地址就不让修改。你的840DSL系统可能也会有F安全模块。打开硬件的时候会有提示缺少什么,缺少的你就装上。然后可能就可以了。
    2楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/8/24 18:06:10 发表于2楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1956  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/8/25 10:54:21

    硬件组态编译一下,编译时出错就没法修改或者说编译通不过能改也没用!

    3楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/8/25 10:54:21 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/8/26 16:22:39

    把你的程序压缩一下,如果不大就直接传上来,如果大,就放到百度网盘,然后共享。
    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/8/26 16:22:39 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/8/27 17:48:17

    楼主的问题,对于学习西门子840Dsl 系统具有重要意义,注意以下几点: 1.注意,840Dsl已经不需要连接适配器,而且通讯电缆也是对等的网线了, 2.用STEP7软件联机840Dsl的plc时,网线一端接在pc的Lan口上,一端接在840Dsl 的NCU的X120系统网络端口,pc设置自动获得IP地址即可。 3.在Step7中要新建一个S7-300的项目,然后在option菜单中,点击Set pg/pc,必须选择实际连接、调试的以太网硬件接口,不要选择自动方式的网卡, 4。在Step-7中的菜单选项中点击Upload,即上传,即将plc中的程序上传到你刚才新建的S7-300的项目中,此时出现设置CP的IP地址对话框,点击确认然后关闭该对话框,此时已经建立起通讯了, 5.系统开始自动上传PLC程序包括该站的硬件组态、从站硬件组态和用户程序, 如图示_S7项目的上传 我按照如上的步骤,点击Upload,只有CP 840DSL可供选择,无法识别到PLC CPU,无法上传。840DSL TOOLBOX V4.5我也安装了,难道是840DSL TOOLBOX的版本的问题吗?
    5楼 回复本楼

    引用 fung 2016/8/27 17:48:17 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /