您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 各位大神有没有知道欧姆龙AD模块模拟量转换

xueba

xueba   |   当前状态:在线

总积分:2090  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-01-06

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

各位大神有没有知道欧姆龙AD模块模拟量转换

xueba  发表于 2016/8/29 13:46:17      839 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有没有大神啊,现在搞得模模糊糊的,主要是欧姆龙AD模块转换程序怎么编写啊,最主要是转换的时候要运算  如 加减乘除。求解!

1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/8/29 16:05:52

    假如模拟量是0-10V,分辨率是6000的话,那么0V对于的数字量是0,10V对应的数字量是6000,就是一个简单的比例关系,模拟量输入和输出都有一个通道在PLC的CIO区,该区可以直接读出数字量或者输出数字量,输出3000数字量的话等于是输出5V电压,具体看说明书。
    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/8/29 16:05:52 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/8/29 19:08:09

    这个对应关系,线性关系,但是感觉算出来不对,你能不能发一个你写的模拟量转数字量的程序。

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/8/29 19:08:09 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/8/30 19:56:22

    CP1H可以调用线性转换指令SCL。
    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/8/30 19:56:22 发表于4楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/8/31 15:54:36

    就是个倍数关系。乘除运算而已

    5楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/8/31 15:54:36 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /