您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ASDA-A2寸动模式下ORGP回归原点的设置

zhangmengmeng

zhangmengmeng   |   当前状态:在线

总积分:1956  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-12-26

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

ASDA-A2寸动模式下ORGP回归原点的设置

zhangmengmeng  发表于 2016/8/31 16:08:28      955 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在软件中定义了四个输入,分别是伺服启动、正向寸动输入、反向寸动输入、原点回归,启动后正反转正常,但原点回归没有反应,请问该如何设置原点回归?

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/9/3 15:42:58

    1.先檢查模式 P1-01 是否為 1 ? 設1才是pr模式,才能夠回原點 設定好必須重新上電才生效! 2.可以測試直接找Z當原點,不必配原點信號: 設定 P5-04=4 SERVO ON後寫 P5-07=0,正常馬達應該會開始轉,找到z就停止!
    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/9/3 15:42:58 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/9/4 11:08:47

    1.先檢查模式 P1-01 是否為 1 ? 設1才是pr模式,才能夠回原點 設定好必須重新上電才生效! 2.可以測試直接找Z當原點,不必配原點信號: 設定 P5-04=4 SERVO ON後寫 P5-07=0,正常馬達應該會開始轉,找到z就停止!
    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/9/4 11:08:47 发表于3楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/9/4 12:53:26

    1.ORGP 是用來感測原點到達的信號,就是傳感器(DOG) 2.SHOM 是觸發伺服開始回原點的信號,可用來連接你的外部按鈕!
    4楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/9/4 12:53:26 发表于4楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/9/4 13:33:50

    1.ORGP 是用來感測原點到達的信號,就是傳感器(DOG) 2.SHOM 是觸發伺服開始回原點的信號,可用來連接你的外部按鈕!
    5楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/9/4 13:33:50 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /