您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 5台750W的三相电机用多大的漏电空开?

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

5台750W的三相电机用多大的漏电空开?

wangchen  发表于 2016/9/4 12:01:49      1561 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

要控制在生产线上的5台三相电机,总的漏电空开和进线分别用多大?经验不足,请各位前辈指导指导,谢谢

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/9/4 16:17:16

    控制电机空开容量1.5-2倍额定电流。具体多少你算下吧
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/9/4 16:17:16 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/9/5 8:29:03

    如楼上所说,你要是同时启动还要加大一些,再升高一个等级吧

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/9/5 8:29:03 发表于3楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/9/5 16:45:58

    5台是同时启动还是分时启动?分时启动750W电机一台2A电流,5台10A,一台以2倍计算为4A加其余4台8A总电流为12A,那么16A的空开足以。
    4楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/9/5 16:45:58 发表于4楼的内容

  • lizhihua0907

    lizhihua0907   |   当前状态:在线

    总积分:1160  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-01

    最后登录时间: 2023-11-14

    空间 发短消息加为好友

    lizhihua0907   发表于 2016/9/6 8:45:34

    漏电保护开关不都是单相的,有三相的漏电保护开关么?

    另外有专用的电机保护空开,电流可以调节,

    5楼 回复本楼

    引用 lizhihua0907 2016/9/6 8:45:34 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /