您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 两个三菱PLC互相通信B节点求教

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

两个三菱PLC互相通信B节点求教

zhanghe  发表于 2016/9/7 15:48:27      1037 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台设备上装有两个三菱PLC,相互间节点的通信可以用B节点连接,但是发现有的区段的B节点可以在两个PLC互用,但有的B节点又不能在两个PLC互用。


请问这个区段是如何设置的?

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/9/7 20:46:16

    是不是有些点没有开通互用功能,最好上传程序帮你看看
    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/9/7 20:46:16 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/9/9 15:46:02

    你说的B节点是通讯公用的中间继电器M和存储区D。根据不同的通讯模式,有不同的数据区域。,除了这个公用的数据区域,其余区域都是不可公用

    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/9/9 15:46:02 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/9/11 14:41:02

    呵呵新手很有用

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/9/11 14:41:02 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /