我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流106,
17:20 前轴承端盖温度51,53,53.5度电流106,
17:40 64,67.6,67,电流106
18:00 70,73.8,73.9 电流106
18:30 80,84,84.2 电流106
19:00 86,90,90.2 电流106
19:30 89,90,92 电流106
试机过程中听轴承声音是正常的,请大家帮我分析这个轴承温升正常不?
-
-
luck 发表于 2016/9/29 16:53:52
90度的温度还是有点高,可能也与周围的环境有很大的关系吧,本身电机的额负荷也很大,也是一个因素 长期使用肯定有影响,可以在电机前端加一个小的轴流风机冷却, 电机轴承温度高,那么你的润滑脂类型是低温还是高温的?对轴承寿命就有很大的影响了, 购买点高温润滑脂加上,峰值温度200左右的,防止一般润滑脂高温后稠度下降,,2楼 回复本楼
引用 luck 2016/9/29 16:53:52 发表于2楼的内容
-
-
xueba 发表于 2016/10/1 10:05:44
温度有点高, 环境温度多少,环境温度高的话,电机轴承的温度也会高一些,电机温度减去环境温度为温升。 新装上的轴承,加的润滑油脂多,运行一段时间温度会降一些。不降就是轴承质量或安装配合不合适。3楼 回复本楼
引用 xueba 2016/10/1 10:05:44 发表于3楼的内容
-
-
aaing 发表于 2016/10/5 21:19:03
关键是看它是否热平衡了。像楼主提供的监测数据,都一个小时了,轴承温度还在攀升。这就没戏。说明他达不到热平衡。需要强迫冷却。使其温度不再升高。达到一个稳定值,停止攀升。才能算是安全的。4楼 回复本楼
引用 aaing 2016/10/5 21:19:03 发表于4楼的内容