您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 昆仑通太与西门子1200可以通讯吗,要通讯需要如何设置,急求!!!

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

昆仑通太与西门子1200可以通讯吗,要通讯需要如何设置,急求!!!

ababab  发表于 2016/10/6 21:22:08      1336 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

昆仑通太与西门子1200可以通讯吗,要通讯需要如何设置,急求!!!IP地址都是正确的,运行监测也没有报错,但是就是通讯不了。。
1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/10/7 9:26:24

    1200默认用的是什么协议?实在不行就用modbus呗,反正编程能实现通信就行呗。
    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/10/7 9:26:24 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/10/7 16:17:26

    西门子的问题吗? 找官网wenwen
    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/10/7 16:17:26 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/10/8 16:39:38

    与屏通信要求屏有PLC的驱动才可以,完全取决与屏,与PLC无关,所以这个要问一下昆仑通态 可以 驱动下载链接: http://www.mcgs.com.cn/sc/download.aspx?id=1401 或 http://www.mcgs.com.cn/upload/20129/201293842596853.rar 说明: 驱动构件用于MCGS软件通过PROFINET接口读写Siemens S7-1200系列PLC设备的各种寄存器的数据。 驱动类型: 独立设备,无需添加父设备 通讯协议: 采用Siemens S7以太网协议 通讯方式: 一主一从,多主一从 硬件连接:MCGS软件与设备通讯之前,必须保证通讯连接正确。通讯连接方式:采用RJ-45网线(直通网线或使用HUB交换)
    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/10/8 16:39:38 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /