您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 一个模拟量的编程使用问题

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

一个模拟量的编程使用问题

sweect  发表于 2016/10/7 9:53:51      1480 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我几乎没碰过模拟量的使用,昨天车间调漆间的液位计的液位不准,领导让我去看看,我就拿着万用表去测液位计电流,可是测了几个正常的液位计感到液位和电流不是简单的成正比,一直以为4到20mA电流和0到27648应该成正比啊???请大家帮我解释下,多谢!!!

程序如下:

 




为什么非得除以10,再乘以80呢??

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/10/7 15:10:23

    什么液位计?
    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/10/7 15:10:23 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/10/8 16:13:01

    endress+hauser液位计具体型号是静压式DB50系列的, (E+H)恩德斯豪斯公司的产品
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/10/8 16:13:01 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/10/9 18:31:52

    除以10乘以80是计算公式,液位计出来的4-20mA是一个压力信号,编程的时候需要根据公式把压力换算成液位。10应该是重力加速度,80可能与密度有关,与测量的介质有关。 你可以查查静压液位计的技术手册。 以上这些是我刚刚查的,自己鉴别正误。
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/10/9 18:31:52 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /