您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » WINCC以太网通讯

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

WINCC以太网通讯

wangchen  发表于 2016/10/18 11:00:42      949 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一体机WINCC通过CP343和300LC连接,但是WINCC和PLC连不上,用channel diagonsis,连接有一个红叉。我PING了地址,电脑和PLC连接正常。而且我试了STEP7也能正常连接。是不是我WINCC设置的参数有问题?但我是根据西门子官方资料来设置连接参数的,试了好多遍都不行。

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/19 9:26:23

    你应该是把一个项目 拷贝到了另个电脑上吧!如果是这样的话网卡的选择需要设置一下!应该是参数问题。
    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/19 9:26:23 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/10/19 20:46:27

    网上查一个资料,WINCC通讯里面的参数IP地址,系统属性CPU的位置口,并且检查通讯一定要在WINCC激活状态下。
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/10/19 20:46:27 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/10/22 14:28:00

    你购置系统有这项选项吗?有的话就可以激活这样的软键。
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/10/22 14:28:00 发表于4楼的内容

  • lizhihua0907

    lizhihua0907   |   当前状态:在线

    总积分:1160  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-01

    最后登录时间: 2023-11-14

    空间 发短消息加为好友

    lizhihua0907   发表于 2016/11/8 11:14:24

    可以把你的参数设置截图发出来看看,应该是参数设置有问题

    5楼 回复本楼

    引用 lizhihua0907 2016/11/8 11:14:24 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /