您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » Abb 510 奇怪的过压现象

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8595  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

Abb 510 奇怪的过压现象

swy  发表于 2016/11/7 16:00:25      919 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

ABB510  4 KW 机器一运行就报过压,模块拆掉短接信号线也不行,求教

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/11/8 20:59:44

    一.检查主回路滤波储能电容。二.查看直流母线电压。三.检测电压检测与保护电路。四.试着把电压检测运放与保护运放焊掉试一试。
    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/11/8 20:59:44 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/11/14 18:44:33

    看母线电压显示多少?
    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/11/14 18:44:33 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/11/16 18:06:05

    用的直流上电,面板显示电压正常,一运行就报过压
    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/11/16 18:06:05 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /