您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » 机箱机柜内线槽安装常见错误提示

lianjie888

lianjie888   |   当前状态:在线

总积分:395  2024年可用积分:0

注册时间: 2016-10-31

最后登录时间: 2020-11-12

空间 发短消息加为好友

机箱机柜内线槽安装常见错误提示

lianjie888  发表于 2016/11/14 13:29:21      1301 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

线槽又名走线槽、配线槽、行线槽(因地方而异),用来将电源线、数据线等线材规范的整理,固定在墙上或者天花板上的电工用具。电线槽包括一基座及一上盖。该基座为上窄下宽的形状,且具有一开口朝上的容置空间。电线置于电线槽中不会露出开口外,使上盖可轻易的套盖在基座上,基座的上窄下宽形状有美化环境的效果。一般有塑料材质和金属材质两种,可以起到不同的作用。

1.线槽未安装牢靠


       线槽安装不牢是由多种原因造成,或线槽尺寸不合,或螺丝未拧紧,或线槽变形,这就需要选择合适的线槽:线槽的厚度要求≥1.0mm,以保证线槽有一定的强度;线槽的尺寸越大,对厚度要求越厚。严格要求施工人员,应在放线定位后,做出标记再施工,使线槽的固定点间距满足要求,使线槽紧固牢靠、不变形,对支、吊架间距不等或有问题的重新进行调整,直至符合规范要求;线槽敷设应横平竖直,线槽进行交叉转弯、丁字连接或变径时,应采用配套专业单通、弯通、三通、四通或变径等进行连接。线槽与箱、盘、柜等分支连接,应采用配套专用定型产品,进行固定连接,对缺螺栓的应补齐,螺母应在线槽的外侧,以防止割线。


       2.线槽过道口未剪平、有毛刺


       过道口不平、有毛刺可能是选择线槽的时候质量不过关,过道口不平会引起划线、毛刺会导致接线不牢固、不能正常接通等危害。这就需要相关工作人员在采购的时候跟商家沟通好,做好前期准备。即使采购到质量粗糙的线槽在使用前也应将其进行打磨处理,保证安装质量。


       3.线槽与盖板未剪45°斜角


       用线槽布线时,时常需要走直角,要把两截线槽横截面斜锯成45度斜面,斜面技术不好者往往切割得不理想,但生产商又不能确定客户需要的长度,因而只能买回去之后自行切割,铝合金型材专用切割机是个不错的选择。


       4.金属线槽未可靠接地 


       镀锌线槽间的连接板两端无妨垫圈,且连接板两端未跨接接地;金属线槽全长少于2处与接地(PE)干线连接;金属线槽接地跨接导线截面积偏小等都会引起线槽不能可靠接地。金属线槽必须接地良好,可采用铜导线或裸编织铜带作跨接地线,应将金属线槽的始端、终端等处与接地干线连接;保护接地的跨接地线截面积应使用不小于4mm2的铜芯软导线,金属线槽的截面积较大时,使用的跨接接地线截面积应相应增大。


       家庭装修中,线槽能让线路更清晰、美观,但在电机机箱、机柜中,线槽的安装就成为用电安全的重要保障。联捷电气技术人员根据客户安装中出现的问题作以整理,以供借鉴。

 


1楼 0 0 回复