您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变送器开口是否可以小扩大?

xueba

xueba   |   当前状态:在线

总积分:2090  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-01-06

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

变送器开口是否可以小扩大?

xueba  发表于 2016/11/22 16:29:27      846 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一磷酸高位槽加液位变送器,我们公司只有DN80的恒河的,但现场只有DN40和DN25的开口。因现场装置运行中,不能开口不能动火。想问一下能不能在DN40和DN25的短节后截止阀后加大小头变到DN80然后加变送器。如果不可以是否有规范说明?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/11/22 18:56:15

    可以
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/11/22 18:56:15 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/11/23 19:00:44

    没问题
    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/11/23 19:00:44 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/11/24 19:12:34

    没问题的加个变节就好了
    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/11/24 19:12:34 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /