您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 移相变压器容量的确定问题

zhangmengmeng

zhangmengmeng   |   当前状态:在线

总积分:1958  2024年可用积分:2

注册时间: 2013-12-26

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

移相变压器容量的确定问题

zhangmengmeng  发表于 2016/11/29 11:05:57      1738 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

对于12脉冲或者24脉冲变频器来说,其前端的移相变压器的容量应该如何确定?是只需要从电机往上根据电机、变频器、变压器的效率倒推就行了吗?还有没有其他需要考虑的?

例如,12脉冲变频器驱动某1000kW变频电动机,则其移相变压器的容量最优化的选择是多少?

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/11/30 21:08:09

    这个移相变压器应该是和变频器配套的,是变频器的一部分。
    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/11/30 21:08:09 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/12/2 16:22:07

    这个这算有啥标准没有?比如说1000kW电机的电压是380V,电流是1726A,效率是96.2%的情况下,该怎么确定变压器容量呢?变频器选S120系列。
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/12/2 16:22:07 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/12/3 15:33:32

    你说这个不是移相变压器的问题。你需要的是2卷(6脉冲)或者3卷(12脉冲)整流电力变。
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/12/3 15:33:32 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /