-
-
aaing 发表于 2016/12/14 20:37:26
就地加温变么,加温变了,别说800米,就是8000米,也能可靠轻松地传信号。要不哥卖你个?,(电路+防水接线盒),200个元,
引用 aaing 2016/12/14 20:37:26 发表于2楼的内容
-
-
zhanghe 发表于 2016/12/15 19:27:15
其实现场不愿意装一体化或温变的原因还有一个就是故障排查变得麻烦了。 前辈搞技术,看重的是仪表的精度、性能、稳定性以及整体的准确度。 而大部分搞现场仪表的说白了就是为了混口饭吃的,工资是死的与工作量没关系,那么大家基本上的心态就是怎样干活少怎么来。 一个现场测温用的是热电阻,通过三线传输到控制室,工艺人员说这个温度不准的时候,大部分的仪表人会先到控制室热阻线缆处量一下电阻值,然后大体的换算看温度与显示的温度是否一致,有无短路、断路现象。如果判断线缆的阻值超出大体的范围,才到现场查看,毕竟现场环境不如控制室,而且牵扯到现场的操作环境,有很高的、有空间狭窄的、有地沟的、还有各种有毒烟气、气体、泄漏糊在各种设备管线上的介质,大部分人都不愿意到现场,就是以上都没有到现场回来基本上工作服也是一层灰土,因此大部分人不愿干现场仪表。 如果现场安装了一体化的温变或现场安装温变,那么你不能单纯的在控制室内量量电流就可以判断温度了,因为还牵扯到现场有一个变送器,变送器的损坏出问题的可能性是有的,所以如果现场有温变之类的,仪表工只能到现场检查,这基本上没有选择余地,而到现场排除故障首先还是查看温变接线端出的热阻值,然后再看温变的输出,且牵扯到温变的零点、线性度问题,因此很难量量电流就对工艺人员保证温度仪表没问题,就是说话心里也没底,那真的如果工艺人员较真,这温变零点又飘了,就自找没趣了,而且零点也不好现场排查,因为基本上温变的零点对应零度,现场很难找这么一个恒定的零度来查看零点。没有基点只能拆卸校准,那么原本简单的工作就麻烦了。所以大家都抵触这个现场安装温变。 这种心态就是先进国内仪表维修工的心态,因为他们的工资如同马路工人一样是日工,而不是绩效工资,工资死的,心态就变成了少干活为目标。3楼 回复本楼
引用 zhanghe 2016/12/15 19:27:15 发表于3楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2016/12/17 15:48:47
弄个一体化温变吧,也就是热电阻加温度变送器,毕竟传输4-20mA靠谱一些,如果不做控制,还有wifi信号,弄个无线监控看数字
引用 atmupkeep 2016/12/17 15:48:47 发表于4楼的内容
-
引用 bonbo 2016/12/17 18:59:25 发表于5楼的内容