220V干扰

fung  发表于 2016/12/18 16:38:13      797 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大家好,我们单位一个小压缩机立旧的电缆,现场有4个220VAC的LED报警灯,用的是一根30芯控制电缆,每个灯2根线,其它的都没接,接线箱里还有开关信号,也是220V的,现在灯没带电就自己亮了,万用表量了一下有60多伏的电压,应该是干扰电,这个一般要怎么解决?
1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/12/19 20:18:02

    静电干扰没有屏蔽不好解决。

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/12/19 20:18:02 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/12/20 17:14:27

    把亮的灯串上一些电阻。让它们60V亮不起来。220V能亮起来不就成了。

    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/12/20 17:14:27 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/12/21 15:57:58

    把火零线反了看看,在线上用屏蔽层,最简单用锡箔纸试下,做接地

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/12/21 15:57:58 发表于4楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/12/21 21:21:30

    把备用芯子全部扭成一股单端接地试试。

    5楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/12/21 21:21:30 发表于5楼的内容