您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请教s7200的系统时钟

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5844  2024年可用积分:2

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

请教s7200的系统时钟

jijun  发表于 2016/12/29 20:23:16      885 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教s7 200的系统时钟怎样通过触摸屏修改?谢谢!

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/12/30 8:50:36

    你想实现什么功能。写时钟的地址修改就可以了

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/12/30 8:50:36 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/12/31 15:53:23

    在PLC里用RD/WRRTC就能做,只是变量类型要转化一下

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2016/12/31 15:53:23 发表于3楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/12/31 20:06:32

    触摸屏上的是VW,

    在程序中转换成VB,

    4楼 回复本楼

    引用 martion 2016/12/31 20:06:32 发表于4楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/1/1 10:24:56

    这个需要写时钟指令,看手册。

    5楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/1/1 10:24:56 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /