您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » #维修经验#英威腾变频器这个代码什么意思?

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

#维修经验#英威腾变频器这个代码什么意思?

aaing  发表于 2017/1/12 22:39:55      1153 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

英威腾变频器这个代码什么意思?

刚刚朋友咨询的,不过他没有说明变频器的系列,到底是GD300系列还是CHF系列,这都不重要哈,因为这两个系列的变频器报这个故障,都是说明---OUt1----逆变单元U相故障,说明书提醒可能的故障原因:

根据这个说明,可以分析:

1、假如是新装的变频器,加速太快有可能

2、已经运行过一段时间的变频器,那么IGBT故障或者其驱动故障更有可能。

 具体情况,可以拆开变频器看看,然后测量IGBT即可判断了。

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/1/18 15:37:03

    经验之谈,授予精华 。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/1/18 15:37:03 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/1/19 16:14:41

    真心不错,收藏

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/1/19 16:14:41 发表于3楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/1/19 17:54:08

    图问并茂,好资料!!

    4楼 回复本楼

    引用 martion 2017/1/19 17:54:08 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /