控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » #维修经验#英威腾变频器这个代码什么意思?
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2017/1/12 22:39:55 1153 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
英威腾变频器这个代码什么意思?
刚刚朋友咨询的,不过他没有说明变频器的系列,到底是GD300系列还是CHF系列,这都不重要哈,因为这两个系列的变频器报这个故障,都是说明---OUt1----逆变单元U相故障,说明书提醒可能的故障原因:
根据这个说明,可以分析:
1、假如是新装的变频器,加速太快有可能
2、已经运行过一段时间的变频器,那么IGBT故障或者其驱动故障更有可能。
具体情况,可以拆开变频器看看,然后测量IGBT即可判断了。
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/1/18 15:37:03
经验之谈,授予精华 。
引用 ababab 2017/1/18 15:37:03 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/1/19 16:14:41
真心不错,收藏
引用 atmupkeep 2017/1/19 16:14:41 发表于3楼的内容
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2017/1/19 17:54:08
图问并茂,好资料!!
引用 martion 2017/1/19 17:54:08 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分