关于双法兰液位计的问题

wangchen  发表于 2017/1/13 14:48:51      998 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问双法兰液位计该怎样调试?怎样迁移?

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/1/18 15:47:41

    你可以找厂家要说明书啊。。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2017/1/18 15:47:41 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/1/19 16:23:58

    我厂使用的大部份是横河产品,所以用275手操器就可以了

    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/1/19 16:23:58 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/1/19 17:59:41

    在没有介质时候安装的双法兰液位计显示的压差就是其零点,因此也叫负迁移。
    在介质满地时候就是负法兰侧有介质的时候其产生的压差就是满程,此时的压差就是最大。

    4楼 回复本楼