您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 机械犯卡造成的电机跳闸

zhangmengmeng

zhangmengmeng   |   当前状态:在线

总积分:1958  2024年可用积分:2

注册时间: 2013-12-26

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

机械犯卡造成的电机跳闸

zhangmengmeng  发表于 2017/1/19 13:20:02      1212 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

厂区一台加热炉,2台电机驱动,在行走过程中跳闸(1号电机),测量电机正常,卡电流,行走时电流有时突然升高。观察发现,在某一段电流升高致使跳闸,冒着高温钻进炉内检查发现,有一段密封变形严重,致使台车动作时犯卡,因煤气区禁止动火焊接作业,使用撬棍校正,试车正常,待停炉后开动火证进行焊接处理
这次通过卡表看电流来判断犯卡部位,没有卡表,可能查找需要时间更长一些。

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/1/19 16:10:56

    机械的问题,电工上,
    电工就是万能的

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/1/19 16:10:56 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/1/20 8:46:29

    要进窑炉内部检修啊,温度多高?

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2017/1/20 8:46:29 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/1/21 17:55:45

    机械才是最终执行目的,电气控制系统说白了只是辅助

    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/1/21 17:55:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /