您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 测负压的传感器谁用过

martion

martion   |   当前状态:在线

总积分:5074  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2019-12-19

空间 发短消息加为好友

测负压的传感器谁用过

martion  发表于 2017/1/20 11:33:48      1550 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

0到-10kpa的
输出4-20ma
现在输出一直是20ma.

 

1楼 0 0 回复
  • gaolu8gaolu8

    gaolu8gaolu8   |   当前状态:在线

    总积分:3983  2024年可用积分:5

    注册时间: 2014-03-04

    最后登录时间: 2024-03-28

    空间 发短消息加为好友

    gaolu8gaolu8   发表于 2017/1/20 14:02:48

    哪个厂家的?什么品牌?

    2楼 回复本楼

    引用 gaolu8gaolu8 2017/1/20 14:02:48 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/1/21 8:03:01

    如果量程是-10kpa-0的,对应的输出是4-20MA,没有负压时就是20MA。

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/1/21 8:03:01 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/1/21 17:58:15

    我们做真空设备,这个负压测量是必须滴!!

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/1/21 17:58:15 发表于4楼的内容

  • zrn360

    zrn360   |   当前状态:在线

    总积分:99  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-21

    最后登录时间: 2019-05-28

    空间 发短消息加为好友

    zrn360   发表于 2017/5/7 10:05:00

    看一下量程设置。基本同意3楼的观点。压力变送器厂家-北京中瑞能仪表www.zrn360.com

    5楼 回复本楼

    引用 zrn360 2017/5/7 10:05:00 发表于5楼的内容

  • swp001

    swp001   |   当前状态:在线

    总积分:54  2024年可用积分:0

    注册时间: 2017-06-20

    最后登录时间: 2017-06-20

    空间 发短消息加为好友

    swp001   发表于 2017/6/20 13:37:23

    压力变送器量程为-10kPa~0,压力为负压-10kPa变送器输出为4mA,变送器对大气时输出为20mA。你现在的输出为20mA,原因为容器内为常压或存在压力而变送器故障

    压力变送器 yunrun.com.cn/product/788.html

    6楼 回复本楼

    引用 swp001 2017/6/20 13:37:23 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /