gaolu8gaolu8 | 当前状态:在线
总积分:3988 2024年可用积分:10
注册时间: 2014-03-04
最后登录时间: 2024-06-25
-
gaolu8gaolu8 发表于 2017/1/20 14:02:48
哪个厂家的?什么品牌?
引用 gaolu8gaolu8 2017/1/20 14:02:48 发表于2楼的内容
-
-
引用 swy 2017/1/21 8:03:01 发表于3楼的内容
-
引用 wangchen 2017/1/21 17:58:15 发表于4楼的内容
-
-
zrn360 发表于 2017/5/7 10:05:00
看一下量程设置。基本同意3楼的观点。压力变送器厂家-北京中瑞能仪表www.zrn360.com
引用 zrn360 2017/5/7 10:05:00 发表于5楼的内容
-
-
swp001 发表于 2017/6/20 13:37:23
压力变送器量程为-10kPa~0,压力为负压-10kPa变送器输出为4mA,变送器对大气时输出为20mA。你现在的输出为20mA,原因为容器内为常压或存在压力而变送器故障
压力变送器 yunrun.com.cn/product/788.html
引用 swp001 2017/6/20 13:37:23 发表于6楼的内容