您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 220V干扰

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8595  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

220V干扰

swy  发表于 2017/1/24 9:55:10      894 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大家好,我们单位一个小压缩机立旧的电缆,现场有4个220VAC的LED报警灯,用的是一根30芯控制电缆,每个灯2根线,其它的都没接,接线箱里还有开关信号,也是220V的,现在灯没带电就自己亮了,万用表量了一下有60多伏的电压,应该是干扰电,这个一般要怎么解决?

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/1/24 16:26:40

    把亮的灯串上一些电阻。让它们60V亮不起来。220V能亮起来不就成了。

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/1/24 16:26:40 发表于2楼的内容

  • hgxmm123

    hgxmm123   |   当前状态:在线

    总积分:4386  2024年可用积分:10

    注册时间: 2013-07-17

    最后登录时间: 2024-03-28

    空间 发短消息加为好友

    hgxmm123   发表于 2017/1/26 14:54:05

    检查设备接地情况、电缆绝缘情况

    3楼 回复本楼

    引用 hgxmm123 2017/1/26 14:54:05 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/1/27 15:21:51

    把备用芯子全部扭成一股单端接地试试。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/1/27 15:21:51 发表于4楼的内容