控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 840D备份无法回传
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
yujie0612 发表于 2017/2/10 10:23:47 1795 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
大家新年快乐的,车间有台设备由于断电导致PLC无法启动,维修时把NC和PLC一起总清了,结果在用以前最近备份的NC程序往回传时怎么都回传不回去,总是提示出现15180和12380,的报警,传入INITAL.INI的文件时走到7%就不动了。但是穿以前更早的备份就能传进去,大家帮忙看看怎么解决的呢!
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2017/2/10 10:46:24
会不会是备份数据有问题吧,另外下次PLC不正常,只需要总清PLC。
引用 ababab 2017/2/10 10:46:24 发表于2楼的内容
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2017/2/11 10:18:23
应该是备份文件损坏,这很麻烦的,如果找不到完整的备份只有从头开始了。
引用 bonbo 2017/2/11 10:18:23 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题