您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 霍尼韦尔压变怀疑表头接地

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

霍尼韦尔压变怀疑表头接地

wangchen  发表于 2017/2/12 10:25:26      1412 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  1. “新表”接线、电源都正常(接好报故障)。2.只接正级表头有显示(报故障)。3.但现场用信号发生器給电,表头显示正常且不会报故障。

     

 

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/2/12 10:32:30

    你用信号发生器,给压变送信号?

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/2/12 10:32:30 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/2/12 11:51:13

    24v供电自带250欧电阻的,多功能的信号发生器

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/2/12 11:51:13 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/2/13 18:26:13

    用万用表量一下接线柱对地电阻

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/2/13 18:26:13 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3606  2024年可用积分:1

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2017/2/15 9:52:23

    英文的,看不懂。不过检查一下接线和接地情况看看怎么样

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2017/2/15 9:52:23 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /