您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 昆仑通态与变频器通讯问题

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

昆仑通态与变频器通讯问题

atmupkeep  发表于 2017/2/26 9:50:35      1631 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我现有一台MCGS TPC7062KX触摸屏,和三菱PLC能够进行通讯,但是和三菱变频器D740用MODBUS通讯一直不成功,参数都已设置,不知道哪里不对,望有这方面经验的朋友指导一下,或者留个QQ联系方式向您请教,小弟跪谢!

1楼 1 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/2/26 12:15:20

    首先找到变频器的通讯说明,确定接线无误,然后利用调试助手分析主站所发代码问题,或用调试助手尝试与从站通讯,今儿找到问题。

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/2/26 12:15:20 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/2/26 16:58:14

    也有可能地址需要加1    

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2017/2/26 16:58:14 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/2/26 20:50:45

    1,检查你的通讯线是否正确,若确认没有问题的话,检查你的变频器通讯参数设置是否正确,默认是三菱自身的协议,你要修改位MODBUS协议。

    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/2/26 20:50:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /