您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » Wincc与1500PLC 通讯-变量连接实验-通过AS符号连接

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

Wincc与1500PLC 通讯-变量连接实验-通过AS符号连接

wangchen  发表于 2017/3/13 20:41:45      3106 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

实验条件:

电脑已安装的软件 Wincc 7.3 、 TIA博途 V13 、STEP 7 Professional SP1 for V13.0、S7-PLCSIM  V13.0 SP1 Upd1

 

实验步骤:

1、  TIA新建项目,新建设备,控制器CPU选1500系列任一型号,我用的1515-2PN,添加一个输入模块,并设置好



2、  添加几个实验变量

3、  在控制面板里设置PG/PC接口

4、  点击工具栏红色圆圈位置的图标打开仿真软件,下载组态好的PLC和程序,空程序也不影响实验



点击RUN按钮运行仿真

5、  新建wincc项目,打开变量管理器,右键单击变量管理,添加新的驱动程序通道



6、  在OMS下新建连接,右键设置连接参数



7、  然后读取AS符号,这里需要注意,此操作必须是wincc的运行系统已经激活,否则会提示错误


8、 变量加载成功



9、选择需要访问的变量,会发现被选择的变量自动添加到了变量标签页内

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/3/15 10:34:42

    刚刚试了一下 确实方便

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/3/15 10:34:42 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/3/16 17:55:55

    感谢分享

    比较详细~

    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/3/16 17:55:55 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/3/17 18:57:01

    变量表的输入、位内存变量都可以读取,但是DB块的却读取不到(已勾选了可从HMI访问、在HMI中可见,我看视频资料是可以读取DB块),不知道是什么原因。你试过可以读取DB块吗?

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2017/3/17 18:57:01 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /