您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪表检定讨论

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

仪表检定讨论

a1123  发表于 2017/3/19 16:06:38      1089 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问各位公司仪表检定是如何开展的?
1、所有强检仪表都是按周期检定吗?如何实现的?
2、非强检仪表周期是怎么定的,实施情况如何?
3、专职负责仪表检定人数或比例?
4、电气测量仪表也都如同要求检定吗?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/3/21 19:06:42

    1、并不是所有的,一般都是把备品备件拉去充数,化工厂的情况你懂得。
    2、非强检仪表坏了才换。
    3、由于没有建标,所以没有专职仪表检定人员。
    4、电气测量仪表如果用于贸易结算或安全防护的话,那也要强制定期检定的。绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪都属于安全防护范畴;电压&电流互感器、电表属于贸易结算。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/3/21 19:06:42 发表于2楼的内容

  • hgxmm123

    hgxmm123   |   当前状态:在线

    总积分:4391  2024年可用积分:15

    注册时间: 2013-07-17

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hgxmm123   发表于 2017/3/23 9:46:57

    全部检定不现实

    3楼 回复本楼

    引用 hgxmm123 2017/3/23 9:46:57 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/3/23 19:06:09

    我的理解
    1、生产企业里,为避免不必要的麻烦,强检类表肯定是要检的,一般指压力表、用于贸易的流量称重仪表。象简单的压力表,可自建企业内部计量体系,获得检定授权后就可以自检了,但象流量称重的,你只有委托外面了。
    2、非强检仪表,一般为一年,其实每个规范的企业每年年底都大检修,那时可以进行校验。也根据实际情况,平时经常维护,使用过程中又没啥问题,没必要年年检,现在的智能表都很好,零漂小得可以忽略。
    3、这个要看你有多大规模。我认为1(人)/200~300(台)
    4、和上面类似。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/3/23 19:06:09 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /