调节阀附件包括很多类型,比如过滤减压阀、电磁阀(包括气控阀)、阀门定位器、回讯器这几个是最常见的附件。闭锁阀(保位阀、锁止阀)、加速器、气动转换器、快排阀、单向阀这些附件相对少用一些,当对调节阀有特殊要求时,比如要求“三断保护”、“快开慢关”等控制要求时会用到这些不常见的附件。
那在现场日常工作维护中,大家遇到过哪些“奇葩”的故障经历呢?当时是如何排查问题的呢?然后又是如何解决的呢?
我想此类“特殊”附件出现的故障大都是非常严重的生产事件,每个企业每年出现这样的时间也不胜枚举。
大家集思广益,分享一下事件案例,也好让彼此对此类事故做到“举一反三”的反思遐想!

1楼 1 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/4/4 18:10:18

    我先说一个,焦化富气压缩机防喘振阀,突然全开,导致流量大幅度波动,最终原因是气路的快排阀故障,导致阀门全开。快排阀自使用就从来没有动过,导致“年久失修”出现问题。

     

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/4/4 18:10:18 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2017/4/5 13:03:50

    某装置塔顶紧急排放阀因气动执行机构的保位阀故障,导致紧急排放阀故障打开(FO)。事后检查发现保位阀中的膜片老化破损,导致保位阀误动作!

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2017/4/5 13:03:50 发表于3楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/4/5 14:55:38

    管道震动较大,固定电磁阀的螺栓脱落导致的。

    4楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/4/5 14:55:38 发表于4楼的内容