施耐德的1p和2p漏电断路器有什么区别?有哪位大神指教一下,网站找了好一阵子也没有找到答案。
hongze 发表于 2017/4/7 11:14:52
路过的朋友、懂这个的朋友提供一下建议,谢谢
引用 hongze 2017/4/7 11:14:52 发表于2楼的内容
红泽三少 | 当前状态:在线
总积分:84 2024年可用积分:0
注册时间: 2017-02-21
最后登录时间: 2017-12-11
红泽三少 发表于 2017/12/11 17:04:25
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。