【求助】施耐德1p和2p漏电断路器有什么区别?

hongze  发表于 2017/4/5 11:32:46      1306 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

施耐德的1p和2p漏电断路器有什么区别?有哪位大神指教一下,网站找了好一阵子也没有找到答案。

1楼 0 0 回复
  • hongze

    hongze   |   当前状态:在线

    总积分:138  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-09-24

    最后登录时间: 2018-08-08

    空间 发短消息加为好友

    hongze   发表于 2017/4/7 11:14:52

    路过的朋友、懂这个的朋友提供一下建议,谢谢


    2楼 回复本楼

    引用 hongze 2017/4/7 11:14:52 发表于2楼的内容

  • 红泽三少

    红泽三少   |   当前状态:在线

    总积分:84  2024年可用积分:0

    注册时间: 2017-02-21

    最后登录时间: 2017-12-11

    空间 发短消息加为好友

    红泽三少   发表于 2017/12/11 17:04:25

    1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。