您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 请问6405这个报警该怎么理解?

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

请问6405这个报警该怎么理解?

xuwenbin  发表于 2017/4/6 18:56:41      2257 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我厂一台海天龙门加工中心,在换刀时常常出现6405“通道1指令09PLC应答参数001-标识符02无效”报警。

此时换刀宏程序L6运行至N2560段:

N2560 UNTIL($A_IN[15]=1) OR ($A_IN[35]=1)

N2570 M66=21;GR TO LEFT

在PLC程序中检查$A_IN[15](DB10.DBX123.6)与($A_IN[35](DB10.DBX129.2)状态均为1,正常。

在此向各位同行请教,不知这个报警内容该如何理解,检查方向是否正确?谢谢!

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/4/6 19:26:54

    你确定是这个报警吗?60000-64999是西门子循环报警

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/4/6 19:26:54 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2017/4/8 21:13:16

    我个人认为,你这样改完,存在误动作的风险。应该时时检测夹刀到位的状态,常“1”或常“0”,都要考虑到。另外还是要排除检测夹刀到位的信号为什么闪的原因。

    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2017/4/8 21:13:16 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1956  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/4/12 16:52:16

    我个人认为,你这样改完,存在误动作的风险。应该时时检测夹刀到位的状态,常“1”或常“0”,都要考虑到。另外还是要排除检测夹刀到位的信号为什么闪的原因。

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/4/12 16:52:16 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /