您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » s7-200DCDCDC plc的负极要接地吗?

zhangmengmeng

zhangmengmeng   |   当前状态:在线

总积分:1956  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-12-26

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

s7-200DCDCDC plc的负极要接地吗?

zhangmengmeng  发表于 2017/4/26 9:29:24      2928 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

第一次用这PLC,收到后看说明书上画的24v的负极和输入端的M是接地的,请问需要吗?谢谢

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/4/26 13:31:19

    说明书给的是一种情况,比交典型的情况。

    你熟了这个产品后,可以根据情况来接线。


    2楼 回复本楼

    引用 swy 2017/4/26 13:31:19 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/4/27 11:04:16

    这要看你现场的接地做得好不好,好的话可以接,防止PLC烧坏,不好的话就不要接了,那样更容易烧坏

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2017/4/27 11:04:16 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/4/29 9:23:03

    不用接也可以吧,开关电源的com是接地的

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/4/29 9:23:03 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /