您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 测量变压器接地电阻的方法?【ES3001多功能四线接地电阻测试仪】

gzznele

gzznele   |   当前状态:在线

总积分:160  2024年可用积分:0

注册时间: 2016-05-20

最后登录时间: 2018-09-06

空间 发短消息加为好友

测量变压器接地电阻的方法?【ES3001多功能四线接地电阻测试仪】

gzznele  发表于 2017/4/26 14:38:31      896 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。

要测量的变压器


打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋准备接线

按下图接线。红,黄,绿和黑,分别相差5米。此为四线法测量接地电阻

打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上


将绿、黑测试线钳在变压器接地引下线上

接线完成,准备测试

按红色POWER键开机


按R键切换接地电阻档

按黄色TEST键开始测试

测试10秒倒计时中



测出接地电阻值为3.17Ω,接地正常

检测完成,按POWER键关键,收工

联系方式

QQ:1437841048 手机:13802775930

以上是征能ES3001数字式接地电阻仪(多功能型)检测变压器接地电阻现场案例


1楼 0 1 回复