您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 浮筒液位计

hebby

hebby   |   当前状态:在线

总积分:1990  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

浮筒液位计

hebby  发表于 2017/5/6 15:58:40      1495 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

中压汽包浮筒水位计,装置运行时显示正常,停车显示100% ,开车后又恢复正常了。怀疑是水位计输出设置的问题,汽包空液位时,输出报警,以大于20ma输出至DCS所致

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/5/6 18:03:02

    汽包中的水在开停工过程中 水的密度会发生变化,你说的这种情况会出现的! 浮筒的密度是按你开工正常时的工况给的。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/5/6 18:03:02 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/5/7 15:05:13

    不同问题要按现场使用情况做说明,哪有一个解释说明就能解释好几种仪表问题现场?! 除非都是表坏了!解决办法就是换表,这原因都统一!

     

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2017/5/7 15:05:13 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2017/5/8 16:38:02

    好多液位计,比如有浮筒的,雷达的,超声波的,容易死机,需掉电重启才能用,不知啥原因???

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2017/5/8 16:38:02 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /