您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 又遇A316j之一波三折

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

又遇A316j之一波三折

wangchen  发表于 2017/5/14 11:32:06      1362 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

近日接修一台易能1000系列7.5kw变频器,故障现象是:开机正常显示,开始运行后几秒或者几十秒后报E013,可以复位,查资料为逆变模块故障。拆机检查:模块正常,驱动下三臂为a316j,将14脚与16短路后,可以正常输出驱动波,测量各脚电压,发现9脚负压无,7.5v稳压管短路,更换后负压正常,试机正常。交客户使用,隔天客户打电话来,告知又出e013故障,只能返修了。机器回路后试机,果然不定时报故障E013,有时几十秒有时几分钟有时将近20分钟。
 拆机检查:A316j各脚电压正常,不报警时可以正常输出,按照a316j的维修套路先换14脚积分电容,无效,加大电容为3nf,无效,加大为10nf,无效,查输出侧电阻都正常,更换A316输出侧所有贴片电容,无效,更换316光耦,无效,到此维修陷入困境。又想难道是igbt低效导致VCE过高造成的吗?用10A直流测量导通压降为1.7v,正常啊,怎么办?
 继续思考:排除316本身,排除14脚回路,排除316的输入侧电路,看来各电路都能工作,就是不能长时间工作,只能查电路的能量提供者--电源了,测量各路电源电压正常,上示波器测量纹波,查到-7.5v电解电容220uf时,纹波很大,取下测量耐压正常,容量为210uf正常,更换一个高频电容,一切OK。
  请教大家负压滤波电容高频性能下降怎么会造成316不定时报警呢?                        

1楼 0 1 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2017/5/14 13:37:53

    负压滤波电容高频性能下降导致IGBT不能可靠关断吧

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2017/5/14 13:37:53 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/5/17 17:42:40

    觉得你还是先找到是哪一相报的,故障是由那个316传上来的再在查找原因。                        

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/5/17 17:42:40 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/5/18 16:54:51

    看来还是有示波器方便                        

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2017/5/18 16:54:51 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /