您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 有源电力平衡器--彻底解决了零序电流过大,负载不平衡问题

kadesier2016

kadesier2016   |   当前状态:在线

总积分:27  2024年可用积分:0

注册时间: 2017-04-08

最后登录时间: 2017-05-15

空间 发短消息加为好友

有源电力平衡器--彻底解决了零序电流过大,负载不平衡问题

kadesier2016  发表于 2017/5/15 14:59:28      1729 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

CpCurve-APB有源电力平衡器   卡德斯尔电气

型号说明

CpCurve(Cp)为企业代号(卡德斯尔);

APB为有源零序电流平衡器;

中性线零序电流单位为A(安培);

额定电压单位为KV(千伏);

规格B/G,B代表箱式;G代表柜式。
产品概述    
   目前,随着经济的发展,城市密集化,大型综合办公楼宇、居民用电场所等城市民用电网和周边农网大量的单相负荷的使用,以及单相负载的使用的随意性,在三相四线低压配电系统中,三相不平衡是不可避免的;如照明系统、焊机等典型负载的使用直接导致电网三相严重不平衡;三相不平衡导致部分之路电压过低而其他之路电压过高,导致设备由于过压和过流而频繁烧毁;而且产生大量的三倍频次谐波;三相不平衡还导致中线电流严重超标,存在严重的火灾隐患。针对以上的问题,我司科研团队针对负载零序电流及三相不平衡的线性特点,经过业内多名专家指导,成功的研发出有源零序电力平衡器,彻底解决了零序电流过大,负载不平衡问题,填补了该领域的空白。

产品特点
     ◆发热小,效率高,效率可达97%以上;
     ◆可连续对负载零线电流进行消除,提高变压器带载能力;

可消除零线电流中的谐波分量,特别是对三倍频次谐波(如3、9、15次);
智能控制防止与电网的谐振等兼容问题;
可完美解决静态平衡而动态不平衡的问题;

接入方式简单,并且采用并联式接入,安全可靠性高;


产品优点

该产品投入系统后,从设备安全和人身安全都得到了很大的提高,而且对能耗也大幅降低;具体表现如下几个方面:

设备消除了零线电流,减少了零线的发热(通常情况下零线线径比相线细,当大电流通过时会发热),消除了灾隐患;特别是在人口密集的大型商场控制零线电流尤为重要;

消除了三相不平衡后,单相负载电压稳定,避免了设备的损毁;

容量合理的情况下,完全消除三倍频次谐波电流,减少谐波危害(通常三倍频次谐波在中线叠加);

可将低变压器铁芯的发热,变压器的带在能力,从能耗和保护设备方面起到双重功效;

工作原理

三相供电系统中的任一三相负载电流都可以采用对称分量法进行分解,将电流分解为为正序电流、负序电流和零序电流三种电流矢量之和。理想电网中的电流应该为正序电流,三相平衡时三相电流矢量之和为零,而负序电流、零序电流分量为零;而实际上当三相不平衡时,负序电流、零序电流是由于供电负载的非线性、不对称特点而形成的电流分量。为使电网中负载的电流在负载非线性和不对称时仍保持理想特点,即保持矢量和为零,该设备通过对电流进行傅里叶分解,实时检测电网中瞬时负序电流和零序电流分量并根据检测结果,并实时向电网注入和电网中负序、零序负载电流分量等值且反向的电流分量,从而使电网侧的电流中不含负序、零序电流分量,实现将非平衡负载电流转换为平衡负载电流的功能。


应用场所

该系列产品可以应用于单相供电设备较多、三相负载平衡有困难和电网中三次谐波严重并由此产生零线电流较大的场合,如农村电网、高层楼宇、居民小区、商业中心供电、机房设备供电等场合,以及由谐波引起的变压器铁芯发热的场所。技术参数



规格尺寸

1.箱式规格



2.柜体式规格


系统示意图


1楼 0 0 回复