各位大虾,目前存在H2S介质时,仪表材质选择时一般都知道按NACE处理,石化一般会按MR0103做要求,油田项目一般按0175做要求。但问题来了,究竟在H2S含量大于什么值时,需要这么要求,目前无相应标准作参考,我们只能参考管道专业的要求,但对仪表专业来讲却缺乏具体规定或规范,想看看各位大虾是做的,谢谢各位!

1楼 0 1 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/5/18 16:58:04

    就是你说的方法,如果工艺管道需要NACE 要求选择材料,那么仪表接液材质也同样需要。

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/5/18 16:58:04 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/5/19 16:10:38

    就是你说的方法,如果工艺管道需要NACE 要求选择材料,那么仪表接液材质也同样需要。

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/5/19 16:10:38 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/5/21 12:38:00

    我不是搞材料的,但是留个记号,回头找点资料上来,再来补充。

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2017/5/21 12:38:00 发表于4楼的内容