您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于fisher定位器的回讯问题

bonbo

bonbo   |   当前状态:在线

总积分:4881  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

关于fisher定位器的回讯问题

bonbo  发表于 2017/5/17 17:49:19      2040 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我一直不知道fisher定位器有什么回讯
我看到的现象是LOOP正负级各接了两根线
一组当然是AO信号线 另一组据说是回讯 传到控制器的
最意外的是 控制室给信号 阀位都对得上 但是反馈回去的回讯竟然是反的
就是说控制室给0 阀位0 控制室收到的回讯竟然是100 同理控制室给100 阀位也100 但是回讯却是0
而且之前一直是正常的 就在我换了一个定位器后 回讯反了
我反复地设置那个设置诀窍 反复地校验 回讯一直是反的
奇怪的是我用hart手动给信号 阀位都是对的 而且hart上显示的回讯也对应的上 为什么传给控制器的回讯却是反的呢
我真的跪的 高手救救我吧

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/5/18 17:21:14

    是不是FO的阀?在AO卡取反,在控制室给0,AO卡输出时20mA,这样,回讯也是20mA。

     


    2楼 回复本楼

    引用 fung 2017/5/18 17:21:14 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/5/19 16:56:52

    不是哦 控制室给0%  量到4ma(FC的阀) 阀位为0 给100% 20ma 阀位为100%
    这些都是对的 不知那个回讯怎么回事 卡件组态也应该不会错

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/5/19 16:56:52 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/5/21 12:47:44

    让DCS取反一下嘛。。。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/5/21 12:47:44 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /