控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 关于接线的疑问
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
atmupkeep 发表于 2017/5/21 12:57:35 1732 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
请问各位大神,此图怎么接线,24VDC接11(+)和13(-)然后信号4~20mAJ接12(-)和13?信号不分正负吧。还有就是如果信号不用是否要短接11(+)和12(-)?如要短接那为什么短接?
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2017/5/23 16:11:56
这个要电器专业的人来解释
引用 bonbo 2017/5/23 16:11:56 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2017/5/24 14:50:20
24VDC接11(+)和13(-),4~20mAJ接12和13,信号分正负的,12是正,就是不用也不能短接。空着就行。
引用 fung 2017/5/24 14:50:20 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/5/24 20:04:03
三线制仪表,共地~
引用 wangchen 2017/5/24 20:04:03 发表于4楼的内容