控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 无功补偿电流互感器穿线方向有规定吗?
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
wuwei01 发表于 2017/5/21 19:57:57 2278 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
厂里的无功补偿穿线穿在了分线上,导致无功补偿不准确,现在重新穿回了主线上了,穿线是从P1进吗?无功补偿仪写着要是显示超前,对调互感器出线S1 S2就可以了,那就是穿线没有要求吧!
xueba | 当前状态:在线
总积分:2090 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-01-06
xueba 发表于 2017/5/23 18:10:03
没注意过这点;若无特别的情况,还是按常规的方法吧(当然,讨论和进行原理 理解是可以的)。而对换S1、S2的说明,有可能是指楼主所说的情况;或者,也有可能是对接线错误的处理。
引用 xueba 2017/5/23 18:10:03 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
a1123 发表于 2017/5/24 14:52:17
如果超前说明S1和S2接错了,如果再把P1换过来那不是又弄错了。所以说只换S1和S2就行了。
引用 a1123 2017/5/24 14:52:17 发表于3楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2017/5/24 20:06:24
补偿柜对信号的取样是有要求的。控制器如果工作电源是单相,那电压是那相,电流信号也要取那相。如果是三相,电流信号同样要对应。
引用 aaing 2017/5/24 20:06:24 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分