您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 关于跨步电压触电的事例

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

关于跨步电压触电的事例

sweect  发表于 2017/5/23 16:17:57      1439 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

刚刚看过一个帖子,说是跨步电压可能没有危害,所以发这个帖子,希望各位注意安全。
10kv接地,在10米范围内走动,足以致命!

我遇到最近一次跨步电压触电是新疆哈密一焦化厂建设工地,炉区钢件焊接工地,一个工人跑来说柜子电人,我去处理。

当时刚刚下过一阵雨,地面潮湿,我走到距离配电箱(380V)大约两米处时,突然感觉两腿发麻,意识到有跨步电压触电危险,我跳到旁边一块铁板上,发麻感觉消失。

仔细观察,配电柜支架是角铁焊接制成,底座也是一块厚铁块,猜测应该是电源线某相接地。打电话通知停电,验电后检查发现,配电柜进线处一根相线外皮破损,并且已经靠到配电柜,铁皮已经发黑。处理导线绝缘后,检查其他地方没有发现问题,送电正常。

所以奉劝各位,说跨步电压没有危险的,就是在拿自己生命开玩笑。

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/5/23 18:17:43

    跨步电压没有危险,谁说的。。

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/5/23 18:17:43 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/5/25 19:54:00

    哪位大神说没危险的?让他自己去试试                        

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/5/25 19:54:00 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/5/26 17:02:25

    单脚跳!安全好!                        

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/5/26 17:02:25 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /