wuwei01  发表于 2017/5/23 16:26:13      1430 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一个四级油库项目,因刚好达到重大危险源,当地安监局及专家要求要上独立安全仪表系统 。但油库本身就没几个可控制的点,也就是液位、温度,再加上定量装车,请教大家,应该如何考虑设置这个独立的安全仪表系统呢

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/5/23 18:20:00

    里面的东西不少了,液位、温度、压力,定量装车调节阀,定量装车切断阀,油库进料阀,油库出口阀等等。
    首先:液位要有低联锁,液位低到一定数值,关闭油库出口阀及泵,禁止装车;液位要有高联锁,液位高了,关闭进料阀,进入别的油库。
    温度和压力都是类似的。当静电接地夹未良好接地时,不能进行罐装操作,现场紧急停止按钮按下,可停止罐装。如果再有几个油库,就是一个系统了。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/5/23 18:20:00 发表于2楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/5/25 19:55:17

    这几个点成百万没了

    3楼 回复本楼

    引用 martion 2017/5/25 19:55:17 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/5/26 17:03:27

    狗屁个安全仪表系统挖 。。。

    哥看咋是画蛇添足的喽 ?。

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/5/26 17:03:27 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /