-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
空气流量现场问题的判断思路分享
hypermill9 发表于 2017/6/1 17:43:08 1617 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
昨日接到客户------旭硝子显示玻璃(深圳)有限公司反映空气流量计测量不准。到现场详细了解,现场员工说:该流量计从2011年安装至今,很少看该流量计的测量数据,最近公司要做能源管理考核,因此对空气的流量检测有所重视。目前空压站房开三台空压机,每台空压机的额定流量是44Nm3/min(铭牌标识),而流量计瞬时量经常是在1500~1600Nm3/h(也就是25~26.7Nm3/min),明显差异很大(注明:据现场员工反映该流量计是
总管流量)。
到现场实地查看情况:在一条DN200的主管道上安装了一台热式气体质量流量计,由于安装位置很高,该信号引入到PLC。PLC显示屏显示的瞬时流量观察了长达3分钟,很稳定,基本上就是在1500~1600Nm3/h范围变化
。为了查询问题所在,由该公司现场维修人员通过高空梯子到流量计安装点上。查看现场流量计的显示。也是在1500~1600Nm3/h范围变化,可以排除信号传输的问题。维修人员反映流量计安装位置有阀门,我亲自爬上去观察,发现流量计后端大约0.3米处有蝶阀。摇动手柄比较松动,将该蝶阀开到最大处,流量计显示无变化,说明阀门对流量计没有什么影响。
通过种种迹象判断和对热式气体质量流量计的深刻认识,认为流量计应该没有多大问题,觉得还是从工艺上考虑。由于现场管线凌乱,走向很复杂,就问了一下现场员工储气罐的位置,现场有4台储气罐,顺着四台储气罐出气管道走向检查,发现热式气体质量流量计只是安装在1#储气罐上,另外三台储气罐出气管道上未装任何流量计.