您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 超声波液位计波动大常规处理方法

xueba

xueba   |   当前状态:在线

总积分:2090  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-01-06

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

超声波液位计波动大常规处理方法

xueba  发表于 2017/6/8 20:08:20      1497 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我分管的区域里有台超声波液位计自安装投用以来一直波动较大,检查和调整各项参数均不起作用,咨询生产厂家也没啥办法,新表不应该是仪表自身问题,请大家帮查找下原因。

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/6/10 19:36:01

    参数不起作用还不是仪表的问题啊?是不是没连接或没调试好,短路呢

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/6/10 19:36:01 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2017/6/11 11:52:33

    物料属性适合超声波液位计吗?
    下面的任何一种情况,要注意:
    有泡沫的液体/固体;周围有强电压,强电流,强电磁干扰,尽量避免高电压,高电流及强电磁干扰;大风和太阳直晒。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2017/6/11 11:52:33 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/6/11 18:17:54

    确定一下物料如果是液体的话液面需无泡沫,固体的话料位要平不能有低洼,也不能存在飞扬。
    确认下介质的问题,天线那是否容易凝液
    确认下液位计安装位置是否正对着物料进出口
    确认下周围是否存在干扰

     


    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/6/11 18:17:54 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /