您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » AC220V电热锅漏电

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

AC220V电热锅漏电

a1123  发表于 2017/6/11 17:35:09      1069 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

家用电热锅(电热管),通电时外壳氖泡电笔会亮,数字表测外壳对N130V,在外壳串个1欧对N,有0.01mA。感觉不到6mA。断开1欧电阻,电笔又亮起,此时手接触外壳,电笔不亮了。      1:为何有140V电压,人接触外壳没事?

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/6/11 19:33:47

    正常。外壳没接零,通过电热管的绝缘电阻和电容串过来的电压,这不是漏电。

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2017/6/11 19:33:47 发表于2楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3323  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-04-19

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2017/6/12 10:32:21

    作为家用电热锅(电热管),锅外壳厂家内部肯定接零了,我怀疑你使用的插座是不是没有接零。

    3楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2017/6/12 10:32:21 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/6/12 21:14:51

    电量很小,不会有大电流的。

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/6/12 21:14:51 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /