您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 又是电容引起的祸

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

又是电容引起的祸

atmupkeep  发表于 2017/6/16 17:24:58      1453 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

昨晚自家用的东芝变频空调(有些年头)开机室外机一启动就保护关机,没办法今天吃个早饭就动手拆机维修,打开室外变频控制器发现有一个小电容掉在控制器箱内,检查发现同一种的电容5个有4个脚都废了一碰就掉下来,是IGBT模块驱动部分的,继续检查发现IGBT输出V相与P-击穿短路,其他没有问题,于是更换电容和IGBT模块,安装复位试机启动正常,测量高速120Hz运行电流4.3A消耗功率1024W,低速30Hz运行电流2A消耗功率400W,运行1小时没有问题,停机断电清洗散热器灰尘,

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/6/18 11:38:43

    楼主高手呀!叫修空调的人来肯定直接叫你换控制板了,几百元没了……

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/6/18 11:38:43 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/6/19 17:17:04

    不错不错  高手啊                        

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/6/19 17:17:04 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/6/20 21:31:58

    1.5P的变频挂机?室外机一般都需要高空作业,除非你家在一楼,或者住在低层。                        

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/6/20 21:31:58 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /