您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 施工单位会根据实际情况调整电缆桥架里面的隔板吗?

hebby

hebby   |   当前状态:在线

总积分:1990  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

施工单位会根据实际情况调整电缆桥架里面的隔板吗?

hebby  发表于 2017/7/11 17:00:11      1093 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

仪表电缆桥架里的隔板,用来隔开本安和非本安仪表电缆的。假如设计图纸上隔板的位置不合理,造成一边电缆很满,而一边很空,施工单位可以在电缆已经敷设,隔板已经安装的情况下,根据实际需要来调整隔板位置吗?这样方便调整吗?

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/7/12 8:24:42

    提前就应该调整一下。

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/7/12 8:24:42 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/7/12 16:44:35

    隔板一般是焊在槽盒底板上的,若要调整,应提前告诉制造厂按要求制作。

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/7/12 16:44:35 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2017/7/13 17:37:25

    如你所说,桥架已经安装,电缆已经敷设,要改隔板的位置难度很大了。

    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2017/7/13 17:37:25 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /