为什么开关量常开常闭和高报低报有关系?
假设DCS输入后不再取反,也就是常开点,是回路闭合动作(报警或者联锁)。常闭点,是回路断开动作。
那不管是高报还是低报,总得有一个基本原则,就是电缆要是断了,DCS得报警让人知道吧,那这样的话肯定就是常闭点了吧。
为什么会有有高报低报的不同选择呢,而且还有很多人说法是刚好相反的。
-
-
wangchen 发表于 2017/7/18 8:18:17
DI回路电缆断了系统不会认为是故障
会认为此回路的信号是 断开 状态
所以DCS不会有回路故障报警
而联锁回路一般情况下会做成0联锁,回路断开也会触发联锁动作
引用 wangchen 2017/7/18 8:18:17 发表于2楼的内容
-
-
ababab 发表于 2017/7/18 17:47:02
因为联锁一般都是采用负逻辑,负逻辑就是不管是高报还是低报,都是以节点断开为报警前提。也就是说不论是高报还是低报,正常工作时节点都是闭合的,只有报警时才断开。低报接常开,高报接常闭。
引用 ababab 2017/7/18 17:47:02 发表于3楼的内容
-
-
jijun 发表于 2017/7/19 19:15:17
常开常闭,是指外界没有触动到他的东西,就保持常开的状态,或是常闭的状态。低保接常开(比如说液位等于低于1000mm会 报警,当液位低于1000mm时,没有液体接触到常开触点,它会保持常开状态,也就是会报警,当液位高于1000时,会对常开触点进行压迫,触点会闭合。当液位再次下降到1000时,触点会再次断开,此时会报警。我们认为液位大于1000mm时,时正常状态)。高报接常闭是一样的道理。
引用 jijun 2017/7/19 19:15:17 发表于4楼的内容