您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 罗斯蒙特雷达液位计显示 LI/L MM

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

罗斯蒙特雷达液位计显示 LI/L MM

atmupkeep  发表于 2017/7/28 15:29:04      1295 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教     罗斯蒙特5402断电重启能正常自检,最后现场显示 LI/L  MM     中控显示最大值,电流21.75ma,手操器显示NaN  mm 怎处理?

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2017/7/29 8:19:17

    你这个显示信息不对,应该不是你描述的这个显示内容,请确定一下
    2楼 回复本楼

    引用 martion 2017/7/29 8:19:17 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2017/7/30 17:05:05

    另外,这东西是要现场组态调试的,如果没调试的话,那一切皆有可能

    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2017/7/30 17:05:05 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/7/30 21:58:21

    好吧,那应该是LVL   MM,屏幕应该是轮显的,没有别的显示吗,数字什么的?这应该是雷达失波了,要检查组态,用你那个手操器是不可以的,要么用软件,要么用艾默生475

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/7/30 21:58:21 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /