您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 求助乙炔可燃气体探测器安装高度

wuwei01

wuwei01   |   当前状态:在线

总积分:3850  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

求助乙炔可燃气体探测器安装高度

wuwei01  发表于 2017/8/12 10:06:58      1760 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近在做乙炔站设计时遇到一个争议很大的问题,乙炔可燃气体探测器安装高度应该按照比空气轻设计还是按比空气重来设计。基本老的设计师都直接告诉我乙炔可燃气体按比空气轻来设计,所有乙炔站也都是把探头安装在释放源上方。
可是又有人认为应该装在下方,依据是根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第3.3.1条的条文解释,0.8~1.2之间的气体或蒸汽,如一氧化碳、乙烯、甲醇、乙炔等,在工程设计中视为相对密度比空气重的物质,明确说到了乙炔视为相对密度比空气重的物质。在《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第6.1.1的条文解释,相对气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气重。从前面附录A中可以查到乙炔蒸汽密度为1.16kg/m3,也是应该按比空气重来算。

这样我就很纳闷,不知道应该按哪个来走,困惑了好久,希望大家能帮我解答一下,小弟在此感激不尽!

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/8/13 14:23:33

    比空气轻的安装高度为0.5m--2m;比空气重的安装高度为:0.3m--0.6m;如果你分不清楚比空气重还是轻,那你就取他们的交集0.5m--0.6m。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/8/13 14:23:33 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/8/14 20:28:30

    不就是报个井么,那玩意又不是测得多准,,,高点低点,有那么严重么? 。。。。


    那你用绝缘胶布,把它缠鼻子上,,,可以不?

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/8/14 20:28:30 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/8/14 21:12:49

    执行规范,有据可查。

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/8/14 21:12:49 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /