a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
空间 发短消息加为好友
a1123 发表于 2017/8/16 20:34:21 1661 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
厂家的本安压变和隔爆压变得外壳是一样的,这样该本安仪表能当做隔爆仪表使用吗?需要考虑温度组别的问题吗?本安仪表会因为没有本安电缆和安全栅导致表面温度上升吗?
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/8/18 15:58:58
感觉不能当成隔爆的用,本安是电气限流隔爆是外壳防爆,本质上就不一样。而且本安仪表应该接在本安回路内,不加安全栅应该不行吧。
引用 atmupkeep 2017/8/18 15:58:58 发表于2楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
wuwei01 发表于 2017/8/19 16:30:44
仪表厂家为了标准化生产,本安仪表和隔爆仪表外壳通用了,我感觉内部爆炸后能量不会逃窜到外面,应该可以当做隔爆表用
引用 wuwei01 2017/8/19 16:30:44 发表于3楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
yujie0612 发表于 2017/8/20 12:50:19
本安仪表可用于各种防爆场所,当然防爆等级应与防爆场所等级相适应,而且需要安全栅。隔爆仪表不需要安全栅。
引用 yujie0612 2017/8/20 12:50:19 发表于4楼的内容